Master 32 model 4.51-32, Ошибка обмена данными |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Master 32 model 4.51-32, Ошибка обмена данными |
11.1.2015, 10:14
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2015 Из: Москва Пользователь №: 946 |
Безымянный.jpg ( 103,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
Ошибка обмена данными 66 ? в чем может быть проблема ? ком порт проверил все в норме |
|
|
11.1.2015, 17:59
Сообщение
#2
|
|
Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 518 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 1 |
Нужно смотреть плату. Какого он года?
Безымянный.jpg ( 103,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7 Ошибка обмена данными 66 ? в чем может быть проблема ? ком порт проверил все в норме |
|
|
12.1.2015, 11:43
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2015 Из: Москва Пользователь №: 946 |
|
|
|
12.1.2015, 18:27
Сообщение
#4
|
|
Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 518 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 1 |
Для начала нужно проверить напряжение питания контроллера.
Измерить нужно на средней ножке lm317lz (должно быть примерно 5V). Таких м.с две, одна отвечает за питание контроллера, вторая - программируемой м.с, на входе lm317lz должно быть примерно 7,7V. Если контроллер работает, на обеих lm317lz будет 5V на средней ножке. Еще есть max232, но ее повредить сложно. 2008 года ..а что смотреть на плате ? |
|
|